    • 장비 점검이 필요합니다.

      - 아래 내용을 점검할 경우 전기/기계 전문가의 도움을 받아 진행하시기 바랍니다.


      - 가우즈 컨트롤러를 점검합니다. ( 전기를 켜고 확인하세요. )

      ㉠ 차단기 ON/OFF 상태를 확인합니다. ( 대부분 ON되어 있습니다. )

      ㉡ 오버로드의 작동상태를 확인합니다. ( 이상시 조치후 리셋합니다. )

      ㉢ 릴레이 및 마그네트 상태를 확인합니다. ( 이상시 교체합니다. )

      ㉣ 결속선의 접촉 상태를 확인합니다. ( 이상시 조여줍니다. )


      - 실내기(쿨러)를 점검합니다. ( 전기를 켜고 확인하세요. )

      ㉠ 프리필터의 청결상태를 확인합니다. ( 청소 및 교체합니다. )

      ㉡ 팬 모터의 소리와 바람이 잘 나오는지 확인합니다. ( 이상시 교체합니다. )

      ㉢ 핀의 상태를 확인합니다. ( 얼음이 보이면 전기OFF 후 녹으면 다시 점검합니다. )

      ㉣ 압력게이지의 압력을 확인합니다. ( 고압 10이상 저압 2이상. )

      ㉤ 과열 스위치의 작동상태를 확인합니다. ( 테이터를 이용해 점검합니다.)


      - 실외기 점검합니다. (*전기를 끄고 확인하세요. )

      ㉠ 핀의 청결 상태를 확인합니다. ( 불량하면 청소합니다. )

      ㉡ 팬 모터의 날개와 회전 상태를 확인합니다. ( 이상시 교체합니다. )

      ㉢ 압력게이지의 압력을 확인합니다. ( 고압 7이상 저압 1이상. )

      ㉣ 고압 압력 스위치를 확인합니다. ( ㉠㉡마치고 리셋합니다. )


      - 가습기/제습기를 점검합니다. / 인입전기의 상간 전압을 점검합니다.

      - 형광등 상태를 확인합니다. / 형광등 안정기를 교체합니다.

    • 장비가 정지 되었습니다. (시스템 이상)

      - 시스템 키 스위치가 ON에 있는지 확인합니다.


      - 가우즈 환경제어 컨트롤러 전면을 열어 제어(조작) 차단기를 확인합니다.


      - 현재온도(PV)와 설정온도(SV)를 근접하게 설정합니다.

      예) 현재온도 PV 19℃ 일 때 설정온도 SV 25℃이면 -> 22℃로 변경합니다.


      - 전기가 들어 와 있는지 확인합니다.


      - 그래도 작동이 안 되면 Q&A 4번을 확합니다.

    • 배양대 불이 안 들어옵니다. (배양대 이상)

      - 가우즈 환경제어에서 전등제어 A, B, C의 현재시간과 설정 시간을 확인합니다.


      - 가우즈 환경제어에서 고온 설정온도를 확인합니다.


      - 가우즈 환경제어 컨트롤러 전면을 열어 누전차단기를 확인합니다.


      - 배양대 상부(전면)의 누전차단기의 ON/OFF상태 확인합니다.


      - 배양대 상부 온도조절기의 설정 온도를 확인합니다.


      - 배양대 상부(전면) 스위치(버튼)를 눌러줍니다.


      - 그래도 불이 안들어오면 Q&A 4번을 확인합니다.

    • 배양실 온도가 안 맞습니다. (온도이상)

      - 현재온도(PV)와 설정온도(SV)를 근접하게 설정합니다.

      예) 현재온도 PV 19℃ 일 때 설정온도 SV 25℃이면 -> 22℃로 변경합니다.


      - 시스템 키 스위치가 ON에 있는지 확인합니다.


      - 시간대별 환경제어에서 온도 조건을 확인합니다.


      - 10분 이내로 안 맞으면 Q&A 4번을 확인합니다.